关于铣床电路的疑问

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 17:28:17
昨天我在我们的普通卧式铣床X62W万能升降铣床上干活,干了两个多小时后。关掉工作灯后,过了一会突然发现铣床的电路部分冒白烟,赶忙切断电路。今天早上一检查,发现铣床的控制变压器烧坏,同时检查灯头线,发现36伏工作灯线发生短路。由于短路,首先想到保险怎么不起作用。但在对电路做过检查后,却发现厂家对输入变压器的一根380伏线上装了一个小保险。防止相间短路。对变压器输出端的127伏线上也串联了一个小保险。却偏偏没在工作灯的36伏线上串联保险,这是为什么??是36伏电压太低短路不会烧掉变压器??那变压器又是怎么烧的????
由于变压器烧毁。而且带有127伏输出端的控制变压器我们那不好买。而且我们这铣床上的工作电机和冷却泵早坏了。工作台的升降全靠人工。所以现在铣床上只用到启动和停止按钮,只有一个主接触器控制主电动机。所以我想改线。对铣床的电路分析之后,我发现铣床和车床的电路有所不同。在车床上。是用两相380伏的线控制主接触器的辅助触点和两个静触点。一般情况下。127伏主要用来控制中间继电器。可铣床里我没找到中间继电器。好像是用变压器输出端的127伏和0伏两根线来直接控制主接触器。127伏线和0伏线直接通到按钮上。所以变压器坏了后铣床启动不起来。为什么铣床控制接触器要绕这么大的弯弯路????如果我拆掉变压器,工作灯改用外接220伏照明线路。把电机的主接触器直接改用两相380伏线来控制,会不会因为电压增大烧坏主接触器??还有在电路中,在主开关到主接触器的两相线上串联了一个大约400mm*150mm的东西。由两块板组成,上面饶满了线。师傅说这是电阻。请问这又起什么作用???和变压器的127伏线有没有关系?????/我们的铣床属于按国标制造的。电路参考网上即可

您好:
我的回答可能是有点迟了
您的问题我看了两遍,觉得你很不容易哈~~~这么狼狈的铣床难为你了.
首先说说变压器烧坏的问题 你也说了36V输出短路了 由于短路电流很大 一瞬间的短路不会有大问题的 但你发现的晚 所以不要怀疑为什么了 就是短路电流很大所至
再说下你准备改控制电路的问题 由你描述 所判断主接触器控制线圈的电压应该是110V 来源于控制变压器 现在变压器烧坏 所以如果没有110V电源 如果想继续使用铣床 就得更换该接触器 选择线圈电压220V或380V的 (没有控制变压器的情况下) 建议不要这么改 原因是你的铣床应该很旧吧 这样非常不安全 还有照明灯也不宜改220V(毕竟不是安全电压)
控制变压器到机电商场有很多这种的
关于400mm*150mm的东东 我没想到是什么

最后建议找专业人员对设备进行大修 变压器冷却泵和行走电机还有维修费估计两三仟块便能搞定 可靠 安全的设备才能提高效率呀
还有如果实在想快速投入生产 控制变压器买不到还可以重新绕制 把烧坏的变压器打开 注意线圈中的抽头 一个电压等级一个抽头 数清扎数 用卡尺测量线径(须将绝缘漆用砂纸砂掉)记录好数据 这样就可以自己绕制了 如果有难度就找个电机维修部或专业绕制电机变压器的緾一个 这样的维修点很多 其实绕制变压器一个电工就能胜任的