混凝土板气泡过多怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 18:40:51
1,是因为昼夜温差吗?该怎么处理啊?复震过了,但效果不好
2,也许是配比问题,但别人工地也是工人配的嘛,他们就没有气泡
3,也可能是因为摸具,我们用的塑料的,旁边工地用的木头的,但我们以前也是用的塑料的啊
4,至于水泥,都是用的一样的水泥
5,脱模剂用的是柴油加色拉油,以前我们制板也是用的这个啊

气泡过多是因为你们在同一个地方振捣时间太久了的缘故。

下列是关于混凝土其他的一些问题:
控制出现表面蜂窝、麻面、气泡、错台、倒帘
控制混凝土表面蜂窝、麻面、气泡的出现,首先应根据浇筑部位钢筋密集程度选择合理的混凝土配合比和级配;其次是采取合理的入仓方式,混凝土入仓后要求立即振捣,不允许出现仓面混凝土堆积。采用高频振捣器辅以软轴振捣器振捣。振捣时,以混凝土泛出浮浆、无明显气泡冒出且不显著下沉为准,不允许过振或漏振,确保混凝土拆模后内实外光。在振捣过程中,防止振捣器直接冲击模板和预埋件,以免造成模板损坏和埋件移位。

为减少混凝土表面错台、倒帘的出现,要求模板与模板之间及模板下部与老混凝土之间加固紧,保证模板接合处不留缝隙。采用常规小模板的仓号,以保证模板与模板之间拼接紧密,模板加固支撑刚度足够,以免浇筑时出现漏浆、跑模或模板变形过大。

加强混凝土浇筑的过程控制,随时进行模板变形监测,发现模板变形应及时调整。根据普通大模板当时浇筑层厚3 m的使用经验,浇至0.5 m、1.5 m时,分别紧固一次模板支撑系统,收仓时再紧固一次模板支撑系统,每次紧固量可根据大模板的使用经验确定,能有效地防止错台、“鼓肚”等缺陷发生。

3.1.3防止表面裂缝出现
合理的温控措施能有效地防止混凝土表面裂缝的出现。三峡工程混凝土温度控制主要分为高温季节降温和低温季节保温。

从当年的4月下旬开始浇筑的混凝土全部采用低温混凝土,要求出机口温度控制在7℃左右,入仓温度控制在12℃,浇筑温度控制在14℃左右。混凝土浇筑24 h后开始初期通冷却水进行冷却,以削减混凝土内部温升峰值。初期通冷却水是夏季温控措施中效果最明显的措施,通水时间一般控制在7~14 d左右;表面长流水养护是指从收仓后开始整个高温季节一直保持表面处于湿润状态,也是高温季节混凝土温控的重要措施;此外,采取骨料二次风冷、混凝土运输时加盖保温被、浇筑时在仓面喷雾以形成浇筑仓面上局部小气候、浇筑料上覆盖保温被等温控措施对防止温度倒灌也很有效。

为防止当外部气温降低时造成混凝土内外温差过大而产生温度裂缝,要求9月份开始对当年5~8月份浇筑的混凝土进行中期通水冷却,10月对