800平的地下室做台球厅消防要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/26 01:18:14

地下室:
地下室是指房间地平面低于室外地平面的高度的建筑。地下室大都附设在工业与民用建筑内,多为无窗建筑。近年来,随着我国经济的发展,地下室建筑越来越多地被用来作为娱乐场所,一旦发生火灾不仅疏散扑救困难,而且烟火还威胁地上建筑的安全。下面就从安全疏散、防火防烟分区的划分、内部装修、自动消防设施的设置等几个方面谈一下作好地下室建筑防火设计应注意的问题。

(一)安全疏散

地下室建筑的安全出口在火灾时既是疏散口,又是排烟口,同时也是消防扑救口,常常造成人员交叉混乱,疏散扑救困难,极易造成人员伤亡。所以,地下室建筑每个防火分区应设不少于两个直通室外的安全出口。对于有些地下室建筑面积较大,具有多个防火分区时,一是它们同时着火的可能性很小,二是建筑平面布置多个出口不但困难,而且不经济。因此,对于这种情况,可利用每个防火分区的防火墙上通向相邻的防火分区的防火门作为第二安全出口,但应特别注意的是每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。

(二)防火防烟分区
地下室建筑应用防火墙划分防火分区。其建筑面积应比地上建筑更严格,以使火灾时,把火灾有效地控制在较小的范围内,疏散扑救工作量小,火灾过程中产生的热量、烟气少,火势控制较易,造成的经济损失少。如规范中规定的地下民用建筑防火分区的最大面积为500平方米,而地上非高层民用建筑防火分区的最大面积可达2500平方米,一类高层民用建筑的为1000平方米,二类高层民用建筑的为1500平方米,正是根据以上原则作出的。
地下室建筑防烟分区的划分基本原则与防火分区的划分原则是一致的,设置防烟分区时,如果面积过大,会使烟气波及面积过大,增加受灾面,不利于安全疏散和扑救;如面积过小,则会提高工程造价,不利于工程设计。因此,地下室建筑防烟分区的划分应遵循以下原则:

1、每个防烟分区的面积,对于地下建筑,其使用面积不应大于400平方米(当顶棚高度在6米以上时,可不受此限)。
2、地下室建筑应单独划分防烟分区,不能同其地上建筑部分划分在同一防烟分区内。
3、地下室建筑不设排烟设施的房间和走道,不划分防烟分区;如按规定设排烟设施时,净高不超过6米的房间,应采用