低压进线柜总电流表为什么不等于各支路电流之和啊?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/22 15:23:14
带有电容补偿柜,补偿容量600kvar,补偿柜电流400A,进线电流700A左右,实际支路电流之和为830A左右,请问这是怎么回事啊? 电压为380V,变压器为800KVA
请问实际总电流为多少啊,怎么计算,麻烦各位了!

厂矿的感性负载远大于阻性负载,需合理配置电容补偿,如感性负载电流与容性补偿电流近似相等时,其相量和为平行线,功率因数达到理想状态,随之主柜电流相应减少。

支路电流之和为830A,有一部分是感性无功电流,被电容补偿了,总电流就减小了。

出线电流含一部分无功,被补偿后总的视在电流会减小。

结合当前功率因数、出线电流和、补偿柜电流,可计算出进线电流值。

电容能畜电,电容放电没经过电源电流互感器,蓄电时工作电流小所以就、、