变频器控制不平稳与哪些因素有关

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 12:38:48
现在采用的是施耐德A71,11KW的变频器同时控制两个4KW的电机,电机带涡流制动,现在出现了控制过程中停车以后设备抖动厉害,都有可能是些什么原因
引起的了?是不是负载过重,过流引起的了?还是因为操作过于频繁引起了?还是运行时间过长了?跪求高手帮帮我!!!!

经分析:电机抖动的原因是,变频器制动设置与电机涡流制动不相符造成;首先,电机涡流制动的曲线是一个不规则曲线,而一般变频器的减速设置为直线减速,因此,直线减速时候的频率变化远大于涡流制动,便出现了抖动现象。你可以通过设置变频器频率变化曲线{直线型,曲线形(对数模式或者其他曲线模式)},或者直接将变频器减速时间调整大些(这个时间要稍大于涡流制动时间)即可。试试看!

一拖二,变频器认为出线端是一个电机,但实际上是两个电机,两个电机的动作不可能完全相同,所以控制效果明显不如一拖一,如果你对停车方式和停车效果有要求,建议一拖一

看看加减速时间,不能频繁起停。