用两个时间继电器控制负载每分钟通电一次,每次通电10秒,如何接线??

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 01:56:40
我试了第一个常开与第二个常闭串联,可是只动作了一次,不能循环,动作过后第二个继电器没有电源输入。我确定这是可以不加任何别的部件可以实现在,我使用过,但是我还是不会接,最好把8个触点对应的图画一下,再次感谢。哦,还有输入的电源是给一个还是两个都要给??

对不起,上面的回答我打错了几个字,当时没注意,现特做修改,请大家见谅。
这里有个小问题,请问是一分钟到后,才通电十秒,等十秒通电过后,再等一分钟才通电呢,还是这通电的十秒包含在这一分钟之内呢?如果是通电的十秒不包含在这一分钟内的话可以这样接线:
第一路接线:220的电源串过一个二档手动旋转开关,开关出来再串到KT2的延时断开的触点上,再通过KT2的这个延时触点串到KT1的线圈上,KT1的线圈出来到零线上。
第二路接线:由220V的电源取线串到KT1的第一个延时闭合触点上,从KT1的第一个延时闭合触点出来再串到KT2的线圈上,KT2的线圈出来到零线上。
第三路接线:由220的电源处取线串到KT1的第二个延时闭合触点上,再从KT1的第二个延时闭合触点出来串到你所说的负载上就可以了。所有的220V电源都在一个点上取就可以了。
工作原理:当手动开关转到接通位置时,220V电源通过二档旋钮再通过KT2的延时断开触点向KT1线圈供电,KT1得电开始延时,KT1的延接通时间设定成一分钟,一分钟到后,KT1时间继电器的二个延时闭合触点同时将KT2和负载接通,KT2得电开始延时,负载得电也开始工作,KT2延时设定成十秒,当十秒钟到后,KT2的延时断开触点断开,KT1时间继电器线圈瞬间断电,同时KT1的二个延时闭合触点也断开,负载失电停止工作,KT2线圈失电,KT2失电后,KT2的延时闭合触点又将KT1的线圈接通,KT1又开始一分钟的延时,再重复以上工作过程,要想电路停止工作,只要将二档旋钮开关转到断开的位置就可,这个电路一定要考虑到负载的功率,如果功率大,触点的容量一定要考虑是否符合负载要求,如果负载功率超过触点容量要求,可加中间继电器和交流接触器来满足要求。
我的QQ号是595779469

第一个常开与第二个常闭串联。

或者用循环时间继电器

可是使用有正反向延时控制的时间继电器,该继电器有不同的接口 工作方式:具有“正向”、“反向”、“换向”三种工作方式。正反向时间采用时间继电器控制,可以随意设定。

这里有个小问题,请问是一分钟到后,才通电十秒,等十秒通电过后,再等一分钟才通电呢,还是这通电的十秒包含在这一分钟之内呢?如果是