110kv/10kv两台40000kva变压器,能不能并列运行?有什么限制和要求?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 08:58:12
我参观了好几个地方,发现他们都是一开一备,对此我比较好奇,请问有知道的嘛,并列运行不好吗?

1、110kv/10kv两台40000kva变压器,不能并列运行。一般要求并列变压器容量比不宜超过3:1,就是限制变压器的短路电压相差值不至过大。
2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。
3、主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。

根据你看到的实际情况,并列运行是允许的,要求两台变压器相序一致,电压等级一致,你看到一开一备(顺便说下,正确叫法是一主一备),实际上可以并列运行,不过是设计上要求一主一备,每台容量都能带起全部负荷,相对来说每台变压器投资成本要高些,但供电连续性高。并列运行即两台变压器分负荷,每台变压器不用设计很大容量,在投资上节约了成本,不过运行中一台故障是要切掉下面的某些负荷的(停电)。不过4wKva的变压器不小了,一般是电业局变电站用于区域供电或者大型厂区的总站,对供电可靠性要求比较高,理论上并列运行中一台故障,另一台当然也可以带起全部负荷,不过并列的话运行成本要高一些,且不符合设计要求,所以你就看到了一主一备的情况了。

如果我没有理解错的话,你题目的110kv/10kv应该是指高压侧110kV,低压侧10kV。
如果真是这样的话,两台主变可以并列运行,没有限制和要求。
这样做的原因基于两种考虑:
1、供电可靠性,这个好理解两台主变一主一(热)备,故障情况下或者过负荷时可以切换或者两台全投运。
2、经济运行,当负荷不大时投入一台就行了,另一台空载运行损耗很大的所以(热)备用
例如:我管过的一个220kV站,一期工程设计一台18wKVA的主变,施工中又扩了一个二期增加一台18wKVA的主变,一二期同时投运。设计解释说当年的电网增容计划没完成,其他的地方不好增加,正好这里在施工就把容量放在这里了。投运后配套的线路(110kV和10kV的配出)没完工,投产达标前一直是两台主变并列空载运行,就带了两台站用电(1