无功补偿自动控制器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 09:35:28
我把所有的用点器才关了然后补偿柜的显示的超前0.65等我把用电器开起的时候是滞后0.85这正常不?另外我的3相239UF的电容该怎么检测好坏?

非常正常,因为电容器用来做无功补偿,你所有设备都关了,电容器输出的无功到送给电网,所以是超前,也就是容性的功因,当设备都开启时,电容器输出的无功给了设备,这时功率因数是0.85 ,感性功因
也不是很高啊,可以再加点补偿获得电费奖励。
电容检测最简单的办法就是用电容表测两相的电容值,如果是三角接的话容值是239的一半,然后在误差范围内就是正常的。
如果是星接的话容值是239,在误差范围内。

现在好多电工没有检测电容器的微法表,这时最简单的方法就是检测电容器的电流,确定电容器已经并联到电网然后用钳形表卡电容器的三相电流。0.4KV,1kvar他的电流是1.44A。(三相平衡)。如果没有电流了那就要换电容器了。