如何判断电机是否停止旋转?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 12:56:04
三相异步电机(额定电压在1000V左右,星接)放置在井下,当控制柜真空接触器断电后,由于井液回流,会带动电机反向旋转。只有当电机停止旋转后,才能重新启动。我想设计一个装置检测电机是否正在旋转。最好能测出电机旋转的速度。请问大家有什么建议?
谢谢各位的建议。但我们使用的电机在一千多米的井下,所以不可能在电机本体上加装辅助设施来实现。只能在地面采取措施。

转动的电机,由于存在剩磁,线圈中会有感应电流产生。
可以在断开电源后,通过一个装置先将电缆头三相短路放电,再解除短路并接入一个毫安表,只要电流还没有到0,电机就还在转动。

请问为什么需要先将电缆头三相短路放电?直接将毫安表接入会存在什么问题?另外,如果我检测出感应电流的频率,是不是就能反映电机的转速?还请这个高手多多赐教。谢谢!

光电开关接X0,用脉冲密度指令:
SPD X0 K100 D0
以上指令的意义是:
在100ms内,光电开关动作的次数,其数值被存入在D0中,然后对D0进行判断,只要D0>0,也就意味着电机在旋转,否则电机就停止。

利用霍尔传感器测速能测出来么
做成密封的也就是不透光的话用红外发射和接收器件或直接用个发光二极管和光敏元件组成都可以,然后接在单片机的T0或T1上来记数就可以了~但一般都不是打一个孔通常是打60个,这样转一周是60个脉冲,转一秒就可以检测出来,比较好推算每分钟的转数
共享

转动的电机,由于存在剩磁,线圈中会有感应电流产生。
可以在断开电源后,通过一个装置先将电缆头三相短路放电,再解除短路并接入一个毫安表,只要电流还没有到0,电机就还在转动。

这样高难度的问题都没分,现在的人杂都这么扣咧

装电机转速测试仪