格力空调10P出现严重结霜怎么办?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/18 04:21:26
制冷电流有12A多,是从外机结进内机非常厚

可以说是制冷状态,内机结霜原因:1过滤网脏。2室外环境温度低。3蒸发器脏.4设定温度低,5制冷剂少,6系统内部脏堵.7室内风机转速低.解决办法;1清洗过滤网,将空调设置制热模式除霜,除不净人工除。然后检查蒸发器后面是否脏,如脏清洗蒸发器,清洗完后恢复,将温度设定不要低于22°,开高风试机,如果还结霜,就要检查系统是否堵或者漏氟。

怎么严重法?制冷制热?内机、外机接霜?多长时间?其他部件工作状况?电流测了吗?压力量了吗?

10P的明显电流太低了,电流要15A差不多,电流不够就是少氨了,加点氨就好了 。压力加到0.45就好。内机风要是很小蒸发器那去洗下

系统制冷剂过滤网脏蒸发器脏室内风机有没问题再高技术指导是过器堵了,自已看着办了