Y型接法电压为380 △接法电压为220但三角接法220 指的单项220 吗,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/23 02:18:38
电机上面写380/220 《接法△/星形,当电机星形运行时接三相380的电压对吗?但是当电机△运行的时候接220 怎么接,很多人说接单项220 又有人说接两项 220 但是 我想问下 当电机接成△的时候会出三个接线端,单项220 怎么接 两相220 怎么接 日本的动力电好像有三相220 的吧~!会不会是三相220,,,,请懂得 老师傅回答,最好 实践过的,小弟想了很长时间了!~帮帮忙好吗?》

我的天 先说中国的……

如果是三角形的 电压就是380V 这里根本就没有中线啊

如果是星形的 任意两根相线之间电压是380V 中线对任意某根相线的电压是220V

“单相电”和“两相电”可以认为是一个意思 就是一根中线一根相线 电压220V

三角形的如果想要220V 可以取其中任意两根相线 得到380V 在用380V变220V的变压器得到220V

至于日本的 除了电压不一样之外 别的都是一样的

您打开电机的接线盒,可以看见有6个接线端子,上排下排各3个,分别是电机内的三相绕组的6个端子。如果您用接线片把上面的三个端子连起来,下面的三个端子接三相电源,就是Y接法,每相绕组是220伏的。如果用三个接线片把上面和下面的端子竖着连接起来,接到电源,就是△接法,每相绕组承受380伏的电压,功率就高了。目前,我国3kW及以下的电机一般用Y接法,4kW及以上的电机均用△接法,以利采用星—三角起动器来起动。

Y接(接线端横向其中一行3柱联结)三相380V电压运行的电机,改为△接(接线端竖向分别联结)是三相220V电压运行的。电机上铭牌是参考性提示,也是电机常规参考适用电压接线法。

当电机△运行的时候接220 的意思实际还是接三相电,只是线电压为220V了,相电压就为220/1.732=127V,如果是小功率的电动机可以加一个移向电容就可以接到单相220V了。图

为什么电机的Y型接法电压为220V △接法电压为380V? 变压器y/△-11变压器高低压侧间电压相位差 额定电压为380伏的电力电容器,其最高运行电压不得超过多少伏? 怎样做可以把380V电压的缝纫机转换为220V电压的? 一台SN=1000KVA三相变压器额定电压为1010.4KV,Y,dll接法试求高低压侧的额定电流及相电流分别是多少 电压为0的问题 何为电动势、电压、内阻? 则电源电压为多少? 185KW的异步电动机额定电压380V额定电流337A请问当电压350V时电流为多少? 规格为输入电压为440V,输出电压为380v,65千瓦, 60HZ是用于什么用途的变压器