搅拌机交流接触器的接法

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 15:40:28

接触器分为主触头和辅助触头,主触头一端经空开接电源,另一端经热继电器接电机;辅触头接控制线路的
通过按钮和接触器之间的动静触电互锁,也就是说正转的时候按反转按钮没有反应,主要在接触器上的常开和常闭触点上互换的,正转控制线要经过反转接触器的常闭触点,反转要经过正转的常闭触点,注意接线包电源保持线就可以。
线圈可以上24V或220V还有380V的,就是靠上面上面A1和下面A2接上220V的一零一火就行,这是温控器给信号把220送到交流接触器,交流接触器的线圈吸合,上面空气开关的380V导通。

混凝土搅拌机是把水泥、砂石骨料和水混合并拌制成混凝土混合料的机械。主要由拌筒、加料和卸料机构、供水系统、原动机、传动机构、机架和支承装置等组成。

有保护或其他功能的线路吗 ? 如果没有的话 主触点分别接电源和负载 搅拌机交流接触器线圈一般有380V220V 接触器线圈电压看清楚后 例如220V的A1接N A2串联开关接L.

如图