远传压力表连接变频器为何达不到50Hz

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 12:25:07
开机后变频器显示最高35HZ电机达不到满负荷运转,是怎么回事? 怎样才能知道远传压力表信号满了呢?谢谢

首先确定本地起动变频器是否能达到50HZ,能的话就是最大输出设置没问题。
再有就是检查远传压力表的信号范围如果是0-20MA的话变频器就不用调,如果不是那么就得调试限幅的参数组。
针对你的问题,你可以测量变频器35HZ时传感器输出的信号是不是它的最大量程。
再有就是如果你的水压设置没有达到你的设定值的话就一定会到50HZ,闭环控制的话稳压的话和HZ没关系!

远传压力表的的信号,满了吗?

用万用表量一下, 分别量远传压力的三个引脚 中1、2两脚和1、3两脚的电压。 两个相等就差不多满了。。

另外,看一下变频器的上限频率是多少。。

如果有这个参数也可以看一下,‘5V或10V时输出频率’。

1:用万用表检查模拟量输入信号(电压或电流)的最大值是否与实际的最大负
载对应;
2:确定模拟量输入的通道是否正确;
3:检查该模拟量输入通道的接口类型(电压或电流)是否与信号一致;
4:检查模拟量输入与变频器频率输出的比例是否正确。

一般最大信号对应仪表的最大量程!
比如量程为2KG的压力表,采用10V模拟量电压;则一般0~10V/0~2KG。在压力表显示2KG时,在模拟量输入端就应该有10V电压。

如果远传压力表的的信号满了的话那就说明在压里要求的最大值只要35HZ的频率.或者看下变频器的最大输出频率是不是50HZ

用万用表检查模拟量输入压力表信号是否满了