【仪表】热电阻振动特别大,什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 16:47:20
供热从电厂引出的管网上安装的热电阻振动特别大,
流量小的时候还好点,6000+流量时就个朗朗响的不行,
前端没有泵和阀门,水流应该是很稳的……
热电阻前端紧挨着装有V锥式流量计,这个应该没影响。

以前在另一条管道上装的热电阻也出现过类似情况,当时是和嵌入式超声波流量计配合使用组合成的热量表,回水上的热电阻振动声音特别大,后来换成铠装的好点了,但还是振。

大家有遇到这种情况的没,帮说说是什么原因造成的?

热电阻的插深L和管径D之间应该满足什么关系?2/3?
我们的是1200的管子,热电阻插深700,是插深太长造成的吗?
还是安装上没满足规范什么的?

说得比较多,大家帮帮忙,先谢了,小分意思下,最佳答案追加50分!
测的是热水,流动的,流量最大可达8000t/h,水平管道,垂直安装……

我查了下资料,插深好像深了点,600mm应该,测流动介质最好倾斜逆向安装,但我们现在垂直安装应该也可以的,我们其他好多测点都是垂直安装的,没发现振动这么大的……

测温专家-佛山神港自动化回答: 

你好,你说的问题是共振! 

共振的原因非常多非常复杂,有时我们打开自来水龙头都会有嘎嘎的声音,这就是共振,你不妨改变一下安装角度、插入深度、保护管直径/壁厚等。

我是从事热电偶热电阻的 ,

在安装热电偶的时候有一个原则就是插入管道的深度不超过管道的半径长,你调整一下插入深度,分别插入600长,插入500长看看是否可以解决问题

你的热电阻的直径是多少?建议安装方式采用法兰安装?你的测量介质是什么?流动性大不大?介质流向与热电阻的方向是否一致?以上都有可能涉及到!