同一电动机,星形和三角形接法时,三角形电流是星形电流的多少倍,电压呢?请算出来

同一电机,三角形接法改星形接法,功率、电流比三角形接法时降低1.732倍,线组可承受比原电压高1.732倍。

假设电机每相的等效电阻为R,电源相电压U,线电压1.732U
用星形接法时
线电流=相电流=U/R
相电压=U
功率=3*相电压*相电流=3U^2/R
用三角形接法
线电流=1.732*相电流=1.732*1.732U/R=3U/R
相电压=1.732U
功率=3*相电压*相电流=9U^2/R
因此,三角形电流是星形电流的1.732倍,电压是1.732倍,功率是3倍