33台4KW的电机直接启动,要接多大容量的变压器供电呀

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 12:40:19

负载总功率:P=33×4=132(KW)
按采用电容器无功补偿将功率因数提高至标准要求的0.9(供电局标准),计算负载总电流:
I=P/(根号3×U×cosφ)=132000/(1.732×380×0.9)≈223(A)
求变压器功率:P=根号3×U×I=1.732×380×223≈147(KW)
可以选用视在功率为150KVA的变压器,必须配备电容无功补偿。

也不是同时合闸吧? 33台乘上4KW就行了

P=33*4=132(KW)
如果有补偿电容器,功率因数cosφ可以提高到0.95
视在功率S=P/cosφ=132/0.95=138(KVA)
应该用160KVA变压器。

很简单,总功率P=33*4=132(KW),根据经验,变压器功率要有20%左右的富余量,所以变压器容量应为:132+(132*0.2)=158.4(KW)
用160KW的变压器供电为佳。

200KVA变压器.