地下水池施工缝的钢板止水带问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 04:49:32
地下消防水池长*宽*高=15.95*7.1*4.55m,埋深0.6m,底板需在基础梁上留施工缝,施工缝处决定预埋钢板止水带。设计院现在给不出钢板止水带规格尺寸(钢板厚度、宽度),请教高手怎么确定出止水带规格尺寸。另外施工时止水带怎么固定在基础梁钢筋笼上,保证浇注混凝土时不位移。请施工过的朋友详细说明一下。

止水带钢板厚3mm,宽300mm,水平施工缝位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。
  施工缝(construction joint)指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。

止水带钢板厚3mm,宽300mm,水平施工缝位置在基础底板面以上不少于250mm处。固定的方法是用斜撑钢筋的两端一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板上,注意电焊电流,不要焊穿钢板。
更详细的内容可以参阅有关地下室的图集。

使用遇水膨胀止水条更好,施工方便,止水效果好。

一般采取的办法是:水平缝使用钢板止水带、竖直缝使用橡胶止水带。钢板止水带规格是厚3MM宽300MM。固定的方法是1.用斜撑钢筋一端焊在竖向钢筋上,另一段焊在止水钢板偏下位置上;2.用U型卡槽(自制)固定止水钢板的上面部分,待混凝土浇筑完毕后将U型卡槽拆除。