为什么电力变压器停电时,要先停负荷侧后停电源侧

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/30 23:21:19

配电变压器停送电操作顺序:在一般情况下,停电时应先拉开负荷侧的低压开关,再拉开电源侧的高压跌落式熔断器。在多电源的情况下,按上述顺序停电,可以防止变压器反送电,遇有故障时,保护可能拒动,延长故障切除时间,使事故扩大。从电源侧逐级进行送电操作,可以减少冲击起动电流(负荷),减少电压波动,保证设备安全运行。如遇有故障,可立即跳闸或停止操作,便于按送电范围检查、判断和处理。停电时先停负荷侧,从低压到高压逐级停电操作顺序,可以避免开关切断较大的电流量,减少操作过电压的幅值、次数。操作中尽量避免带负荷拉合跌落式熔断器,如果发现操作中带负荷错合熔断器,即使合错,甚至发生电弧,也不准将熔断器再拉开。如果发生带负荷错拉熔断器,在动触头刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消灭电弧,避免事故扩大。但如熔断器已全部拉开,则不许将误拉的熔断器再合上。对于容量为200千伏安及以下的配电变压器,允许其高压侧的熔断器分、合负荷电流。

因不退出负荷,直接停变压器是决对不准许的.必需先停负荷,后停电源.
送电时相反.问题象一楼说的.

先停负荷后停电源,是让变压器先空载 在断电,降低高压负荷开关的电弧,有的变压器高压侧没有负荷开关,只有跌落式熔断器代替开关,如果先停电源就算变压器带满负荷,开关断开的是额定电流,停了负荷了,就是只断开空载变压器 ,而变压器的空载电流一般只有额定的2----5%左右

因为供电系统通常为感性,根据楞次定律:感性负载总是反抗产生他的原因。所以断电瞬间会有一个很强的反向电流产生,使电路开关感生出剧烈的电弧。容易对设备及人员造成伤亡!