主厂房土方开挖的时候,挖到垫层下的标高后,发现持力层是回填土,并且有一部分有毛石块,由于设计没有桩,全部靠地基承载上部荷载,我们把大石块挖出来后,呈现了2米深的6米*6米的大坑,设计要求我们C10混凝土回填,监理要求我们把坑做成阶梯状,说规范要求3~5CM的一阶一阶的,请问有这个规范吗,如果有,请上传给我,另外追加悬赏呵呵

这样的情况我也遇到过,设计和监理的要求都合理,但是分情况,如果说开挖出的地基的土质均匀,虽然都是回填土,但在清理出回填土并达到持力层后可按设计要求的“C10混凝土回填”,如果开挖的地基土质不均匀,就象你说的部分是毛石,部分是回填土,则应按监理的意见形式。最重要的是持力层一定要均匀。
在建筑工程规范大全上的地基基础里有要求,你可以去看看