7.5KW电机电路怎样选择快熔、过载型电流表和电流互感器?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 10:30:33
负载为风机
快熔熔芯选择50A的可以吗?

7.5KW电机,电流约15A
快速熔断器必须躲过电机的启动电流,应该用100A的熔断器。建议在熔断器后面再加一组60A空气开关。
电流互感器用30/5或50/5的
电流表用30A或50A的(须与电流互感器配套)

三相7.5KW电机的额定电流为15A附近,宜选用空气开关较为方便及安全,一般按额定电流1:1.5倍附近选取,宜选用25A的空气开关;互感器与电流表配套,应为30/5的。

三相380V7.5KW电机额定电流在14A左右,电流互感器用50/5的,三相电度表用5(10A)的。

7.5电动机熔断器容量按电动机额定电流的1.3-2.1倍选用.不需要互感器.直接用30A的电流表测量就可以了.

1.25倍的额定电流