来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 13:28:18
我用H桥电路驱动直流电机,用EasyARM1138提供H桥的信号输入,在没接电机之前,H桥的输出端压差是1.94V,但接上直流电机后,电机两头电压同时为1.92V,压差竟然为0.请问大侠们这是怎么回事?急急急。。。。 请赐教!!

H桥电路不工作状态当然压差≈0。
单片机(Microcontrollers)是一种集成电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统,在工业控制领域广泛应用。从上世纪80年代,由当时的4位、8位单片机,发展到现在的300M的高速单片机。

电机转了没有,没转出现这个电压是很正常的。因为1.92V能驱动的电机太少了。

很想知道你是怎么测电压的,如果H桥有PWM输入的话,输出电压也是PWM波,你难道用万用表去测??
先不接电机,拿个示波器,测一下输出波形,看看是不是跟你输入的一致,如果波形正常,电源电流也正常,就接上电机,动一动看看。
顺便提醒下,PWM的载频别太低,最好20KHz以上,否则电机静态电流会很大,会发热,而且你的耳朵也会难受,因为PWM在电枢上引起的高频振动有噪声。

给你说了这么多,分数0分是不是太少了?

H桥电路不工作状态当然压差≈0
这是正常的

很正常,没问题。
给H桥PWM输入之后可以正常运行就行了。