现有一问题想求助高手:
小弟家里的电源一直好好的,昨晚天冷拿出一电暖气,一插电源没有反应,然后电视也突然没电了,把电视抱到客厅里一试,电视没坏,再测电视电源,火零线220伏正常,火地线竟然三百多伏,地线和零线也有一百多伏,再测插电暖气的电源,火零线正常。接着我把插电视的电源地线分离了,但插上电视,仍然没反应,小弟我百思不得其解,电路课没学好,呵呵,哪位大侠帮帮忙分析下,毛病到底在哪里,小弟不胜感激,先谢过了。
这个问题我也觉得奇怪,可能我说得不够具体吧,这里补充下,电视电源火零线220伏,火地线300伏,地零线约100伏,然后插电暖气的电源,火零线220伏,火地线约100伏,地零线零伏,呵呵,分析下再,拜托了

我在学电工,我知道,你家用的单相220V交流电,

可能是你家接的 地线不对,有的接地线,有的接零线。

这个方法是不对了。

你家可能是零线接地的。

这时当火线和零线是220伏, 零线的电压会被提升,地线和零线就会有110伏的电压。

所以才会出现这种情况。

我是老电工,但是你说的这种情况我从没见过,羞愧!

你这情况还真少见。即然火零线正常。那么断开地线肯定还能看电视。你们邻居的查了一下没有?你再把问题情况补充清楚。

火地线竟然有三百多伏,不可能吧,我做了十多年电工没有见过啊,如果是火零线有三百多伏才对吧,你仔细检查一下,据我估计你们整栋楼是三相四线供电,有可能是总零线有断吧,你们自己家的应该没有什么问题。建议你看看别家的是不是有这种情况。还有是总线上相线熔丝断了一相也有可能,总零线接触电阻过大,也是会出现类似的情况。