420v1000米50平3项4线铝线的压降是多少?总功率40KW,最好能给个计算公式

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/13 14:01:33

总功率40KW,电流=40*2=80A
1000米50平方铝线,单根电阻=2.9/50*1000=0.58Ω
电压降=1.732*80*0.58=80V
这个电压降实在太大了,你的未端电压只有300V。
380V的低压供电半径不能超过500米。