冷库加制冷剂要加到什么压力?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 23:03:18
有台三匹的冷库主机,雪梅牌风冷半封闭的,库是12立方,库板是10厘米后的彩钢板,制冷剂是R22,温度要求达到负15度。哪位师傅请教一下,制冷剂要加到什么压力,膨胀阀被调乱了。
还有就是电流要控制在几安? 后来我调了下膨胀阀,高压到了1.3 低压0.08 温度也可以达到负15度,但比以前要慢好多,不知怎样才才能调到最佳效果。

专业些吗,让外人看见了笑话,。热力膨胀阀结霜状态应成45度角,进液端为温热,不结霜。出管结霜,阀体部分结霜。回气压力高时《制冷剂别加多了》,表明膨胀阀开启度大,制冷效果差可顺时针微调5度,回气压力低了结霜不实《制冷剂别加少了》,而切容易压力保护可逆时针微调5度,你这种情况明显膨胀阀调乱了,低压太高了,低压约0.15mp环境温度20度,高压0.9-1.0mp。环境温度升高压力也升高。R22在冷藏库足以达到-20度。

用R22达不到你要求的温度。建议用R12。建议低压侧4.5,电流请参照压缩机铭牌上的额定电流,应比额定电流下一点就可以了。

我一般用电流表,看电流,不看压力

高压在1.5——1.7.低压在0.1就好了。