09年环境工程污水处理厂毕业设计(求高人知道详情请进--)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/09 23:27:04
(1)、依据原始资料确定污水泵站工艺设计;
(2)、污水处理厂污水处理工艺设计;
(3)、污泥处理工艺设计及污水处理厂的工程概算;
求高人详细指导,本人将拿出我所有的分 500-1000分!!!绝不食言
(还有从网上扒下来的东西我还是分得清的,诚求手工打造)

1、设计进水水质
污水处理厂设计进水水质的确定,可按照以下方法综合考虑。
①生活污水水质按每人每天排出的污染物指标及排水量进行确定。
根据《室外排水设计规范GB50014-2006》,我国生活污水污染物排放标准:BOD5为25~50g/(人•日),SS为40~65g/(人•日),总氮为5~11g/(人•日),总磷为0.7~1.4g/(人•日)。另外根据《室外给水设计规范GB50013-2006》,且综合生活污水定额按综合生活用水定额的80%计算,则综合生活污水定额为160~224L/(人•日),则生活污水水质为:
指标(mg/L) BOD SS TN TP
生活污水水质 112~157 179~250 23~32 3.2~4.4
②工业废水水质根据国家及地方的有关规定、标准考虑。
根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定,对排入设置二级污水处理厂的城镇排水系统的工业废水,执行三级标准,其最高允许排放浓度为:
BOD≤300mg/L,CODcr≤500mg/L,SS≤400mg/L
考虑到南方雨季较多,地下水位较高,污水管收集过程中会受施工地质、管道及接口材料和施工等因素影响,从而引起部分地下水的渗入。
综上所述,结合桃源县城的实际情况,我院认为本工程原可研及BOT项目特许经营合同书将安溪县污水处理厂进水水质定为如下数值是合适的:
BOD5≤160mg/L SS≤180 mg/ L CODcr≤270 mg/ L
NH3-N≤35mg/ L TP≤3.5 mg/ L TN≤40mg/ L

根据在公安县城总排放河道处的水质监测数据为:
COD=104mg/L,BOD=47.2mg/L,SS:77mg/L,NH3-N:29.1mg/L,TP:4.3mg/L
结合《污水排入城市下水道水质标准》,确定设计进水水质如下表:
指标(mg/L) CODcr BOD SS NH3-N TP
设计进水水质 ≤200 ≤100 ≤150 ≤35 ≤5
2、出水水