什么是重动继电器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 12:33:08
什么是重动继电器?
重动继电器的作用是什么?
重动继电器都应用如何?

重动继电器实际和中间继电器的意义差不多,一般它选用的就是快速中间继电器,主要作用一是
两个回路之间的电气隔离,二是提供了更多的接点容量。
1、我们的500KV线路保护每个动作比如说A相跳闸,只有两个开出接点,但是很显然这是不够用的,
所以我们有一个开出接点是直接去接跳闸回路,这另外一个接点就是用来接通一个叫做A相跳闸重动继电器,该重动继电器动作会闭合3对接点,接点1接通A相重合闸,接点2用来告警A相跳闸,接点3用来启动故障录波器。如果没有A相跳闸重动继电器,那么A相跳闸只有两对开出接点明显不够上边这么多用途,所以这里的重动继电器主要扩展了接点。
2、对于变压器的非电量保护,为了提高可靠性,不让瓦斯继电器等非电量继电器直接接通跳闸回路,
所以在非电量保护接点(如瓦斯继电器或温度接点等)动作闭合后后是去启动相应的重动继电器,
本体重瓦斯,有载重瓦斯,压力释放,油温高,冷控失电重动继电器分别输出两副接点,其一经连接片启动跳闸继电器,
其二输出作为事件记录和发信号.本体轻瓦斯,有载轻瓦斯经重动后分别输出一副接点作为事件记录和发信号.

关于PT并列、电压切换及其重动继电器
PT就相当于小变压器,当它的二次侧也就是低压侧需要并列的时候,高压侧必须并列(合环)。在高压设备(110、35、10kV)里,合环、并列是用断路器,而二次就用中间继电器,或者叫电压(PT)并列继电器,这个继电器的线圈回路里必须串有高压母联开关、母联刀闸的辅助接点。为什么呢?就是为了防止高压未合环,低压并列,术语就是电磁合环。那这个并列继电器相对于母联或者说在这个回路中就是重动继电器,就是必须先有辅助接点接通,它才会动作,这是并列继电器。
在电压回路里面,必要要有IPT、IIPT,如果直接把PT二次接入交流小母线,也不可靠,容易发生PT的反充电,就是低压往高压充电。要想可靠,就在电压小母线的进线串一组接点,这个接点必须跟着PT高压侧刀闸的辅助接点动作而动作。而这个接点的提供,就需要一个继电器,这个继电器就是PT的重动继电器。事实上,我们是把PT高压侧刀闸的辅助接点接在PT重动继电器的线圈回路里面,可能是因为有些刀闸的辅助接点并不可靠(粘连)。
总结一