西门子的ET200-M和WinAC组态的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 01:52:01
我用西门子的ET200-M编程序,用PID控制一个三容水箱,程序编写完成,可以顺利完成控制,接下来是用WinAC进行组态,按照西门子的说明书设置好后,运行,出现了一个错误提示(如图),我各种通道都试过了,就是不行,求高手指教
图有点小,点击查看原图吧,可能会大点
WinAC的标签我也已经设置好了,网络连接也设置好了

按钮3的脚本有问题,变量找不到,可能是没定义吧,仔细检查一下!

真的很强啊,ET200M连CPU都没有,就单单一个远程机架模组,还能顺利完成控制,真的很强。