已知电量360千瓦,用电压380V三相四线。问用多少平方的电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 15:40:35
计算公式是什麽

这个还是要接合线路的长度才能确定。
仅仅是按照发热计算,360KW的电流约700A,需要约120mm2的铜线,但是线路长了,终端的电压会很低,所以你将不得不加大线径,以提高终端的电压。
一般的线路,终端的电压降是最不容易满足的,所以你实际上需要使用的线径,将大于120mm2。
计算终端的电压,需要查出电线的电阻率,计算出线路的总电阻,然后根据工作电流,计算出线路的压降,得出终端的实际电压,如果不满足,就要较大线径减小线路电阻重新核算。

三相四线360千瓦负载的电流一般超过700A附近,电流密度主要是沿导线接近表面通过的,所以,导线越大,载流量取值相对小些。经验估算,一般线路不是很长时,铜芯大截面积的电线按每平方载流量2.5A选取,建议选用300平方电线,即可载流量:300×2.5=750(A)
最好是架设多路供电,线径相对小些,如架设2路时,铜芯电线按每平方载流量3A选取,每路电线的线径:750/2/3=125(平方)
没此规格电线,选120平方电线。

用一根300平方毫米或两根120平方毫米的铜芯电缆露天敷设。

每千瓦的电流是2安
你的线是720安。每能承受6----8安,

你的线要120平的铜线