S7-200组态显示问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 02:04:13
说液晶屏是通过通信的方式把PLC的状态信息采集过来,然后 显示,PLC作为从机,那么如果从机不用编程设置,那么就是说,液晶向PLC传送的“请求发送指令代码”,PLC(西门子在硬件内固化了翻译程序与通信协议)能够翻译,并且他向液晶传送的“状态代码”也是固定(不用我来编辑)的”,所以液晶可以翻译,并显示。对 吗?????????

液晶屏需要专用的软件编程组态,从机即PLC是不需要额外编程的!
在触屏软件中:
1.组态数据库,每个变量对应PLC中的一个绝对地址!
2.组态画面,根据工艺要求调用对应变量进行读写操作!
液晶屏其实就是实时采集读写各变量对应的PLC中绝对地址的当前值实现监控!
关于通讯,只需要选择好合适的双方都支持的协议就OK了,不需要额外编程实现,自动解析……

可以从几方面考虑:
1、组态软件组态的地址和plc中的地址是不是不对应;
2、plc程序中与现场仪表的信号对不对应;量程是否设置正确;现场仪表一般是4-20ma信号,s7-200plc接收的信号为0-20ma信号,是不是已经转换等等。