家里的三菱重工海尔空调5P机出现压缩机有时候不起动的现象这是怎么回事啊

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 18:38:23
两个风扇都运转就压缩机不动
这个机子我打开看过,交流接触器吸和后风机转动但是压缩机不动(这类机器风机是接在交流接触器上的所以不可能压缩机没有电源啊)以上故障有时候会出现。 注:交流接触是刚换的

故障有时候会出现,有两个原因,一是制冷系统,二是电源故障.制冷系统看压机工作时高低压是否异常L0.4-0.5 H1.6-2.0,压机电流是否正常5.5A-8A.电源故障看交流接触器吸合后380伏电压是否都到压机3个接线端子.风机多数为220伏电机,交流接触触点缺相是有可能的.

有没有告警跳灯提示,可能是故障了。 有可能是反相了
或者是风机先工作一下后再跳压缩机。如果是这样,机器是好的。
压缩机延时保护吧。

您好,感谢向企业知道提问
请您拨打海尔售后电话4006999999专业师傅上门查看,谢谢!
欢迎您再次向企业知道提问.
祝您工作生活愉快~

看看是不是制冷剂压力是不是有异常,
看看压机接触器是不是有故障
看看电压是不是380稳定

压缩机保护了,温度高,少制冷剂!你找专业人员检查一下!!

压说机坏了