请问我公司用电量有800A,是500kv/A的变压器。怎么计算无功补偿电容的容量·请写下公式。谢谢!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 20:02:23

经验公式是 500kv/A的20-40%.这要看你具体的负荷性质!

如果只有变压器的参数.那就按负载来看,一般在30%-60%左右,如果负载功率因数低就选高些,功率因数高就选少些.
补偿容量是按你实际功率因数PF1和需补偿到的功率因数PF2来确定的,
Q=P(tan$1-tan@2) p是有效功率

一般按变压器容量的2/3进行补偿.

一般来说,配电变压器的无功补偿容量约为变压器容量的20%~40%,对于200KVA的配电变压器,补偿量约为40Kvar~80Kvar。准确计算无功补偿容量比较复杂,且负荷多经常变化,计算出来也无太大意义。一般设计人员以30%来估算,即选取60Kvar为最大补偿容量,也就是安装容量。

电容器补的太少,起不到多大作用,需要从网上吸收无功,功率因数会很低,计费的无功电能表要“走字”,记录正向无功;电容器补的太多,要向网上送无功,网上也是不需要的,计费的无功电能表也要“走字”,记录反向无功;供电企业在月底计算电费时,是将正向无功和反向无功加起来算作总的无功的。

供电企业一般将功率因数调整电费的标准定为0.9。若月度平均功率因数在0.9以下,就要罚款,多支出电费;若月度平均功率因数在0.9以上,就受奖励,少支出电费;

你现的无功补偿柜里的电容器有4块14Kvar的,6块40Kvar的。总补偿容量为:Q=4*14+6*40=56+240=296Kvar,远远大于最大补偿量80Kvar,全投入时用不了,反向无功会很多,不投入时又没有用途,长期带电又多个事故点,故说它匹配不合理。以30%补偿量估算,你应安装60Kvar的电容,因你已有电容器了,建议只用4台14Kvar的电容,其它的就不要了,总补偿量为56Kvar,也就近似了,能够满足要求。

要想提高功率因数,就要使电能表的“正向”和“反向”无功均不走,或少走。因而,你的电容就要根据负荷情况进行调整,你可将4台14Kvar电容器分为4组,功率因数低于0.9时,就多投入一组,功率因数高于0.98时,就少投入一组。

由于值班电工不可能长期盯着功率因数表,建议你安装“功率因数自动控制装置”,厂家很多,你可以在网上查,由“功率因数