装个DT862-2互感器电表但我按照他那说法装<S1接147S2接369,是反转的但我试过调相但都是那样!怎么搞才得

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/05 23:45:10
如果是那的话!计算差多少啊?

互感器是不是装反了,
1,接线柱朝上。
2,被测的线是不是进反了。{从上向下}
3,相线是否接错了。
4,确定,S1是接的147,S2接的是369.
如果都没问题,那就是电表或互感器有问题了。

除了楼上的说法,还有就是电压线与互感器线错位不对应,正确的是,例如A相电压接2,A相互感器线S1接1,S2接3,(注意方向)以此类推。如果有接线盒注意交叉接线,不能错!还有就是A、B、C相序错,反转。测相序!

S1接147,S2接369,是对的,但你一次是不是从P1到P2?