建筑工程技术问题咨询

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 07:39:49
由于放线的错误,导致一个框架柱子插筋偏位,无法利用.该房子为30层,地下室一层,住宅楼.框架柱子为500*800,配筋为10根28+10根22.基础混凝土为1500mm厚,C35砼,请问有经验的同行,该什么处理?谢谢.

由结构补强施工单位会同结构设计人拿出补救设计,设计和施工验收都要设计单位认可。这是重大质量事故,要向建管站报告。开诚布公你就不被动。藏着掖着你就可能错的不可挽回。这是忠告。补救办法就是结构胶植筋。

用“植筋”补救,并经设计单位认可。

看施工到哪里了?要是刚开始施工基础,还是单独的话,干脆打掉重来;
要是施工到柱子还没有施工梁柱时,打掉柱子重来;
其他的按照上面的处理。
处理的原则:着重质量,考虑经济,方便处理