关于漏电开关跳闸的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 06:25:43
家里自建的三层房子,入户处安装有漏电保护开关,一直使用正常,现在把一楼出租给别人用,就增装了一个电表,现在从这个新装电表这边引出火线,也接了一个单极空开,共用零线。只要这个单极空开一送电。原来的漏电开关就跳闸,请问是不是共用零线的原因?(因共用的零线都经过了原来的漏保开关,如果是这个原因,又有什么办法可以解决,因为原来的线路都是暗线,三层房零线都是共用的,能不能让零线不进漏保开关,或者拆掉漏保开关,装个空开可以吗》?

把增装电表接在漏电保护开关后边就好了。
或者从新装电表引出火线时,同时也引出零线。
还有,能否把电表装在一楼电源处,使能够被漏电保护开关控制。

这是一楼的火线、零线有其一没有经过漏电开关。如果无法解决,可以用空气开关代替漏电开关,不过这样做就没有漏电保护了

公用零线就会出现这样的问题,最简单的办法就是直接把漏电保护开关换成空气断路器,

不管零线是不是共用,只要回路是经过漏电开关,就不会出现跳闸的可能。除非线路零线有旁路,或二次接地。

看电表一天用多少度电,开关容量够不够。