电力低压配电柜总开关常跳闸,分闸不跳

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 10:02:04
各位前辈,我现在遇到一些问题,请各位师傅指点,我公司低压总配电柜的万能开关,每天下午7点左右,就跳闸,而分负载开关都不跳,,用摇表也测了线,没发现问题,故障出现已3天了,不知何故,还望指教。谢谢 QQ号,526848378

三点,第一每天都在同一时间跳,说明肯定是这一时间段的负荷出现问题了,或者是从这个柜子出去某一设备有发热现象,你查一下。
二,跳闸并不是七点跳的,而是每隔一段时间就跳,可能是24小时,也可能是18个小时,你仔细看一下。
三,分开关不跳,那问题一般是在你的主柜上,把所有的线头检查一下,应该有松动的,在七点这个时间段跳是这个时间负荷较大,你可以试一下如果降低负荷,七点如不跳的话,就好找毛病了。

每天下午7点左右就跳闸??
哪一定是有电器漏电了,暗访一下,在这个总闸后边的用户吧。
分负载开关都不跳,是因为它不敏感或失灵了。或总闸过于敏感了。

可能是过负荷了。用电量大导致的,或者是线圈电压低导致的!还有高压线有接触不好的地方也会出现这种情况!
卸掉部分符合,停部分电试试
不行请分级送电,先送总的,再依次送分闸,送到哪个闸就跳说明故障就在该闸下方

1、有电器漏电,同时分负载开关不敏感或失灵或总闸过于敏感。
2、牵引变电所(开闭所、分区亭)主要任务是向接触网供电。安装于牵引变电所(开闭所、分区亭)内的断路器“跳闸”除了牵引变电所(开闭所、分区亭)本身设备故障外(这种情况的比例很小),引起“跳闸”的短路电流主要来自接触网。接触网处在不间断的运行状态之中,接触网下的电力机车不停地执行着繁忙的运输任务,还有运输、工务各部门的联合协调。任何方面的事故都可能波及接触网,使断路器“跳闸”。
3、配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。

总闸开关容量小了,换大容量的。