如何防止电压互感器二次侧短路,电流互感器二次侧开路

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 22:16:32

电压互感器二次侧允许短时短路,(即耐流性好)
表盘上电流表‘不动’可能就是二次侧短路,,可利用这一特性监测 !

但二次侧绝不能开路,那将形成“串路大阻抗”注意监测 !注意这之间不允许有检测接点。

这个跟互感器的变比有关系,电压和电流互感器都相当于一台变压器,而电压互感器的一次侧绕组匝数比二次侧多,如果二次侧短路,就会感应出较大的磁通,一次侧也类似短路状态,这个原理跟普通变压器短路相同,会造成电流过大;而电流互感器二次侧匝数远远大于一次侧,所以如果二次侧开路相当于二次侧电压远远大于一次侧,二次侧的电缆等绝缘强度并不能够承受如此高的电压,所以二次侧不能开路

首先压变二次侧电压输出至端子箱,然后端子箱到电压切换屏,经过重动继电器和切换装置,变成小母线电压送给各个装置表记。

在这个环节中,易造成短路的二次部分都会装设二次
,使得发生短路的部分能够与别的运行部分断开,保证别的部分能正常运行以及压变一次设备的运行能够正常工作。

不过说句老实话,压变二次侧短路的可能性不打。

按规程操作,运行时注意观察,就不应出现PT二次短路;CT二次开路。

一可根据电压互感器容量选择二次保护熔断器.