发电机组负载的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 00:50:26
一台康明斯200KW发电机组.用户为2台55KW1台26KW1台11KW电动机.当同时启动电动机时发电机组频率下降到40HZ电流达360A但用户认为是柴油机的问题.我认为是负载突加太大的原因!请教各位专家是什么原因?

当同时启动电动机时发电机组频率下降到40HZ, 以后一直是40HZ了吗?还是一会就正常了?
是负载突加太大,发动机功率下降的原因,如果一会就恢复正常,可以不用改动,以后电机不要同时启动,要依次启动,避免电压降得太多。
如果以后一直是40HZ了,需要加大发动机油门,再不行就是超负载了。