线路压降的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/09 20:45:36
假设 电机为380V供电 线路长2千米 电机输出功率为50KW 这个导线的面积怎么算了 铜线

50千瓦电机工作电流约为100安,正常情况下选 用35或50平方铜芯电缆就可以,但是问题在于你的输电距离太远,。以50平方为例,输电过程中,每1安--公里的电压损失为百分之0.17(电机功率因数设为0.8),也就是说100安电流经此线送出1000米后线损为380*100*0.0017=64.6伏,那么2000米远的线损是130伏,电机工作电压只有250伏,显然无法工作。
退一步讲,我们即使只保证电机工作电压在320伏左右,那么也需要将线径加大到120平方。

电机功率50KW约100A电流。线路太长,电压降将很大,照理论计算到达终点处的电压为360V算,即压降为20V。
求线阻:R=U/I=20/100=0.2(Ω)
求铜芯线径:R=ρ(L/S) ,(铜芯电线的电阻率ρ=0.0172)
S=ρ(L/R)=0.0172(2000/0.2)=172(m㎡)

可能,启动困难。