900mm*600mm的C15砼方形柱,高度4.5米,配6φ16主筋,可以承受多少吨

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 01:07:22

理论上你这配筋率不合格(配筋率要大于0.6%),砼强度偏低,从经济上看有点浪费

按正截面受压计算~
N<=0.9φ(fc*A+f'y*A')
=0.9(7.2*540000+300*1206)
=3824.82KN

折算下,大约382.5吨~~

明显砼强度偏低,一般柱的砼有规定的,而且不能一般不用光圆钢筋,还有,就是你柱截面过大。建议用缩小截面,加粗钢筋,加强砼强度。

加强砼强度 哪还用C15在柱上