110kv变电站设计主接线内外桥问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 13:23:42
我现在变电站设计想用内外桥,网上好多都是内桥,我现在想用外侨,大家看看下面情况是否用外侨合适?
终端变电所,110、10kv电压等级,10kv侧最大负荷35mw,最小21mw,给附近工厂和居民供电,并且该变电所与另两个变电站相连
如有其他建议,都可以说说,感激不禁
我还是学生,如有那个好心人愿意帮助,请说的详细些,我的实践经验没有,所以理解东西不是很容易

内外桥主接线主要有以下特征,你可根据供电性质(或用户的需要)做出选择的,这里无法明确说明。
内桥接线:母联在两台变压器开关的内侧,靠近变压器侧。
外桥接线:母联在两台变压器开关的外侧,靠近进线侧。
内桥:一般是桥开关自投。当进线失电,合桥开关。
外桥可以装设进线互投和桥开关自投。桥开关自投和内桥不同在于动作逻辑。内桥要考虑变压器保护的动作,外桥一般不必考虑。

当只有两台主变和两回输电线时采用桥型接线较好,该变电站有多少回出线呢?外桥接线适用于输电线路较短或变压器需经常投、切及穿越功率较大的小容量配电装置中。