负荷开关几个触头间突然冒出弧光、火花,发热,导致灭弧装置的绝缘子被击穿,请问是什么原因造成?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 08:00:36
负荷开关确已在断开位置,有明显的断开点,奇怪的是怎么还会有弧光
当时全站已经转热备用,负荷开关后面没有带负荷,负荷开关完全断开,而且我们没有操作它,负荷开关前面有一个刀闸,这个刀闸是我站35KV进线的第一个刀闸,下来才到负荷开关,当我合上这个刀闸后,后面的负荷开关就发生上述情况。

负荷开关采用的绝缘材料可能受潮,从而大幅降低了绝缘能力。
我曾经遇到过这种案例,绝缘子大面积击穿。

负荷开关柜经常采用环氧布板作为母线室和电缆室之间的隔板,这种材料非常容易受潮,行业里面出现过多次由于环氧布板受潮导致的绝缘击穿。

你结合自己的实际情况分析一下。

你把顺序说反了,反过来就是问题产生的原因:灭弧装置的绝缘子被击穿导致负荷开关几个触头间突然冒出弧光、火花,发热。

可能是断开的距离不够,再者是环境湿度大触点上有污垢.

负荷电流过大,在负荷过大时分合负荷开关就会出现这样的情况