我单位现从别公司供电,现电流750A,且均是感性负载,问要是搞个就地无功补偿,要补多少Kvar

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 09:23:52

先要用功率因数表测一下你的功率因数
一般感性负载基本是电机类负载,功率因数约0.8,cosφ=0.8
sinφ=sin(arcos(0.8))=0.6
电流750A,则无功负荷=根号3*电压*电流*sinφ=1.732*0.38*750*0.6=296(KVAR)
应配置300Kvar的电容器,分成10组,每组30Kvar,安装一个无功功率自动补偿仪,自动分段投切。

你没有功率因数怎么补啊?!

你只说线电流750A,是不够的,你公司有没有单独的变压器,或是给你公司供电的公司的变压器容量是多大?还有,就是你公司现在的功率因数是多少,上面的说的补300Kvar的,我不认同,还要看你公司的三相是否平衡,是不是要用分相补偿,根据谐波大小,考虑是不是要加装谐波抑制器或是电抗器。