绝缘子片数计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 03:09:25
请问下750KV超高压输电线路绝缘子的片数是多少片?确认该线路片数时要考虑那些因素?能给计算公式更好,帮忙告诉声谢谢了

电压等级/kV 海拔高度/km 电瓷悬式绝缘子
污 区 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
750 1000
片数/片 38 47 59 76 1
片数/片 42 51 64 82 2
片数/片 44 55 69 89 1000 0
片数/片 51 63 79 101
串长/m 8.67 10.70 13.40 17.20 1
片数/片 56 68 85 109
串长/m 9.52 11.60 14.50 18.50 2
片数/片 59 73 92 118
串长/m 10.0 12.4 15.6 20.0

1.按照绝缘子人工污秽试验采用绝缘子污耐受法,测量不同盐密下绝缘子的污闪电压,从而确定绝缘子的片数。

2. 按照运行经验采用爬电比距法。

两种方法中,前者直观,但需要大量的试验和检测数据,且试验检测的结果分散性大。后者简便易行,但精确性较差。实际运用中,通常将两者结合进行。

爬电比距就是用爬电距离除以电压等级,但是中间要考虑有效系数,最直接的公式,我不知道,我也不是很清楚,只查到这些资料,希望以后可以共同探讨

1级污秽区中性点接地,取值范围为1.6~2.0
2级污秽区中性点接地,取值范围为2.0~2.5
3级污秽区中性点接地,取值范围为2.5~3.2
4级污秽区中性点接地,取值范围为3.2~4.0(此污区分布图由市政单位提供)
假如你现在的地区属于3级污秽区,根据公式:片数×单片绝缘子的泄露距离÷电压等级>3.2,这样就能反推出片数。
通过此方法计算出来的片数就可以满足要求。但根据各地的一些规范及实际情况不同,可以多挂一两片。
以XWP3-7绝缘子(此绝缘子不适合高等级电压,以此为例,泄露距离为45cm)计算,750kV电压需要的片数为54片。