【PLC】点动连续双重控制梯形图 求解

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 11:00:14
梯形图 不好画
我直接 写指令了
LD X1
LD Y0
ANI X2
ORB
OR X2
ANI X0
OUT Y0
这个分别控制的方式
X1实现 连续控制
X2实现 点动控制

但是上机操作,点动不行,亮了就不能熄了,非要按X1才能停止

哪里有错误?

PS.我知道 实现双重控制不止这一种 但是我现在就是想把这个梯形图改对

不知道的,就不要乱说,答得有效的、好的加分!
@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*@*
我知道是扫描方式,也知道是顺序问题

但是按照顺序 推断应该没错阿
上午还做了一个成功了,下午凭着印象重新写的梯形图加进去 就不行了
颠了几种顺序都没成功。。。。。

你这个图是从接触器图纸上改过来的,用接触器就没问题,因为先断后合的原理,能正常工作
但是PLC是扫描工作的,你试试把ANI X0这条放到最前面去,反正是程序顺序问题,你改改看

把X2开关换成不自锁的不就行了吗?