台达vfd-m 0.75变频器 0.37电机 频率80HZ.负载端由接触器、热继电器控制。为什么过1分热继电器会跳?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 17:02:41
不加变频器一切正常。加上变频器过一分热继电器保护。电流0.3左右

一般热继电器动作原理都是机械双金属片受热膨胀不均,双金属片弯曲方向不同决定动作与否,所以导致热继电器动作的最大因素就是“温度”。而非干扰或谐波~~变频器处于低频率运行时会使电机发热严重,所以一般都选用专用的变频电机,实际上就是散热用的风扇由电机转子带动改为其他电源拖动,可以降低低速运行时电机发热问题,既节能又延长电机使用寿命。但是您说的在80HZ这么高的频率运行不只是何原因????不省电啊 ~~~要是在80HZ这么高的频率下运行普通电机肯定要超速运转啊~~对于电机的轴承、接触器以及热继电器都是一种考验~~根据 U ≈ E =4.44 f N Φ ,和I=U/R。可见频率的升高会使电源电压升高,引起电机电流升高,到了80HZ可以说电机的实际电流已经相当大了,所以会在1分钟左右的时间引起热继电器动作。过流越严重热继电器动作时间越短。。。

这个 变频器首先说 会干扰那个热继电器 其次80HZ 你看看 那个热??的频率

负载端由接触器、热继电器控制.这是一个严重问题,我不知道前几位是不是电工,在高科技变频器还会用负载端由接触器、热继电器控制。这可以直接修改变频器控制参数来实现。向你那样不是多此一举,劳民伤财。照你说的话,不知道电流是高或低0.3A。如果是高你的负载过流应该减负载,如果是低、你的负载可以说正常。毕竟你频率80HZ力矩有所下降,电流不超电机额定电流就没有问题。对于电机的轴承是一种考验,不知道你的电机是几级。如果是2级,劝你不要用。

用变频器直接控制就行了,接触器、热继电器的功能变频器都有了,要它们不是多此一举

用变频建议不要用热继电器。变频器的输出有高次谐波会使热继电器误动作

频率80HZ. 这么大啊,一般来说50Hz就够了