低压补偿系统中的电容器内部接线是角形还是星形?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 06:51:36

并联补偿的电力电容器,大多采用三角形接线,低压并联电容器,多数是三相的,内部已接成三角形,电容器采用三角形接法时,任一电容器断线,三相线路仍得到无功补偿。
电容器采用星形接法时,一相电容器断线将使该相失去补偿,造成三相负荷不平衡。
电容器采用三角接线时,电容器的额定电压与电网电压相同。这时,电容器接线简单,电容器外壳和支架均可接地,安全性也得到提高。

电力电容器内部有三个电容器组成角接联结的。一般不采用星接法,因星接法时容量减低很多的。

低压的一般接成角形
只有高压的才接成星形

在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星型接线电容器的极间电压是电网的相电压,角型接线电容器的极间电压是电网的线电压。
角接对电容器额定电压要求相对较高、容量相对较小,星接对电容器额定电压要求相对较低、容量相对较大。角接时电容器承受电压是星接时电容器承受电压的√3倍。星接时容量是角接时容量的√3倍。
因此高压采用星型,低压的一般接成角型。