电压低能不能再多架一条火线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/26 09:19:53
我家在农村,家里电器比较多,一到用电高峰,电器会自动断电,有人给我说再多扯一根火线并到我家的电表里,不知道这样做会不会电流过大,把电器烧掉呀
是这样子的,我这里的电工给我说的,应该他不会不知道吧,

会,而且烧的很厉害

一般不会 我就直接从变压器低压侧接个插排就10米远。看了一宿电视,手机充了一宿电,也没怎么样。 感觉 你那里是低压线布局不合理

这种只适合因线路过长或电线太细,造成的线路电阻过大,使线路末端电压降太多造成的电压过低。只要是同一相别相接一般没什么问题。

家用电只能是额定电压220伏,一根火线一根零线。单相电度表也只能接入这两条线。
“再多扯一根火线并到我家的电表里”怎么接啊?往那里接啊?
“再多扯一根火线”,它如果是另外一相的,它与零线也是额定电压220伏,一样高啊,它与已有的火线之间是额定电压380伏,就是您用两条火线来用电,用额定电压380伏作为额定电压220伏来用,电压会太高了吧?也不安全啊?
如果您的住处是个居民区,附近的电压都低,你们应该联合起来去找供电部门,让它给解决,比如增大变压器的容量,加大供电导线的线径,如果是单相供电的话改为三相供电,等等,这是有理由的,国家的供用电规则等法律法规有规定,比如国家标准《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:(3)低压照明用户为额定电压的+5%~-10%。 就是允许220伏+5%~-10%。

作为临时解决办法,如您所说,电压的波动随时间很有规律,并且不是突然高了又突然低了的情况,那么可以配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器。对于电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。因为家电和电脑对电压的稳定性要求不高,大约在190~250V都可以比较正常的工作,如果电压太低,调不上去,可以反接,就是把调压器的输出端接到电源上,而把电源端接到负载上,平时要把调压的指针放到220V附近,向指示数小的方向调则电压向上升。要接电压表监视电压的波动。根据您的情况,电压总是比较低,应保持调到比较高的状态,比如220到235伏,以应付电压的下降。这样比较经济,也不算不方便。供您参考。