有一台设备1055KW 1602A要给它装电度表,请问装什么表?(最好能告知电表型号和所相配的互感器型号)
表是怎么选择的,互感器是怎么选的?说详细些,拜谢了!急1!!

电度表用三相四线有功电度表,3(6)安,互感器式接入,dt862,ddt,都可,互感器选用LMZJ1或BH-0.66,1500/5

你说的1602可能是kvA吧!你可以选择DDT系列电度表,互感器可以选择300/5的,计算的时候乘以所比例的倍数就行了。300/5的你用电表数乘以60就是实际数了