如何计算变压器容量?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 18:30:29
我有两台电动机,一台为210KW 400A一台为180KW330A 启动方式为自藕降压启动方式 现在的变压器容量为500KVA,两台先后启动,同时运行,请问变压器容量够吗?不够的话需要多大的变压器,请问如何计算电机启动电流与变压器容量的关系?很急,请帮忙。谢谢。

变压器的效益为80% 变压器经济运行为75% 需要的变压器容量为:(210+180)/0.8/0.75=650KVA 变压器小了

两台并列运行,取功率因数0.75来计算: (210+180)/0.75=520KVA 变压器小了
电机启动电流与变压器容量无关。但高于变压器容量的负载会由于运行电流大而烧掉变压器。容量顾名思义就是可以提供给电机或其他负载的功率大小。一般来说要考虑高于负载总功率(视在功率)。厂变的话要考虑以后增加的设备。建议你的变压器取800kVA