西门子触摸屏改造

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 22:00:10
我的触摸屏型号是tp27,比较老但是简单。总共才有三个操作界面,但是老板还是嫌界面太多影响操作员的操作速度,于是我想把一些操作员常用的触摸按钮直接放到机器面板上做成外部按钮,就不用老是点触摸屏的翻页了。此触摸屏通过一条数据线和plc相连,plc是s7-300的。一开始想的很简单,认为自己点击触摸屏上的按钮就有plc上相应的输入点闪与之对应,可是plc输入点兵没有变化。所以在此求教怎样能够实现我以上说的功能,请大侠指教,若能实现我会追加50分,多谢!

"认为自己点击触摸屏上的按钮就有plc上相应的输入点闪与之对应,可是plc输入点兵没有变化"
触摸屏恰恰无法控制PLC的输入信号,最多只能监视
你的想法是对的,但要看PLC的输入点数还有没有多余的,否则还是很麻烦的
有的话就方便了,直接在触摸屏上删除可以引出来的按钮,用外部的按钮替即可,但这时需要你修改程序的

能说详细点吗?你是想吧所有的按钮都放在第一个画面上吗?如果说让调试人员做的话,很简单,要是自己该得话就有困难了。因为你得知道每个点连接的变量,还得在电脑上改变画面,最重要的是还得把画面下载带触摸屏,最好找厂家改

哎,说不清的,通讯优点问题。